Lors de la mise en service pour réaliser un test d'étanchéité de tout le circuit et le rincer , j'y est mis de l'eau en vue de mettre du glycol par la suite
il y a eu un soucis d’auto-vidange de mes panneaux et vu que l'eau est restée dans les serpentins et que cette nuit là il a fait -10°, les panneaux se sont mis à fuir.
Voici donc en image la réparation des panneaux solaires
Dans un premier temps préparation du chantier, pour bosser en sécurité
Ouverture de la moitié des panneaux pour pouvoir extraire le serpentin endommagé
Attention lors de la manipulation de ne pas toucher le dessus du concentrateur car le revêtement spécial est très fragile
Repérage des fuites : au total il y en a 20 sur trois panneaux
Découpe des parties éventrées, en voici une sous tous les angles
Pose des manchons pour la réparation
Soudage à la baguette argent pour éviter de trop chauffer les panneaux
une vue d'ensemble de toutes les parties éventrées
Sur cette image on voit a gauche un bout de canalisation de cuivre acheté dans le commerce (garantie 30ans) cherchez l'erreur !!!!
après 5 mois de fonctionnement tout est nickel, pas de nouvelle fuite, plus de condensation ( les panneau on finit par sécher) .... et le plus important plus de consommation de gaz pour chauffer l'eau sanitaire
donc que du bonheur .......
Un grand merci a Sylvain Barré pour son aide.